- Posts: 3
- Thank you received: 0
Connexion lente voir échouée du Runtime
5 days 20 hours ago #255
by TIPIKS
Connexion lente voir échouée du Runtime was created by TIPIKS
Bonjour,
Je suis sur un nouveau projet, ayant scruté le 5.4 et le 6.0, je m'attaque au dernier 6.1.5-1
Tout se passe bien à l'installation, comme d'habitude. Cependant, pour lancer le Runtime, il met très très longtemps à se connecter, voir il échoue parfois (il met "Server terminated" sur le moniteur du runtime / sur la console "Status servers, Bind socket, retrying... : Adress already in use")
Cela ne m'est jamais arrivé. D'après ce que j'ai pu déterminé, il serait en conflit avec Java par rapport à son port... qu'en pensez vous ?
Je suis sur un nouveau projet, ayant scruté le 5.4 et le 6.0, je m'attaque au dernier 6.1.5-1
Tout se passe bien à l'installation, comme d'habitude. Cependant, pour lancer le Runtime, il met très très longtemps à se connecter, voir il échoue parfois (il met "Server terminated" sur le moniteur du runtime / sur la console "Status servers, Bind socket, retrying... : Adress already in use")
Cela ne m'est jamais arrivé. D'après ce que j'ai pu déterminé, il serait en conflit avec Java par rapport à son port... qu'en pensez vous ?
Please Log in or Create an account to join the conversation.
5 days 1 hour ago #258
by TIPIKS
Replied by TIPIKS on topic Connexion lente voir échouée du Runtime
Je pense avoir trouvé, vu que je n'avais pas mis de synoptiques dans l'OpPlace, je ne l'avais pas vu, mais dans les propriété dans "Op", il manquait le UserName qui est pwrp
En tout cas pour le moment ça fonctionne bien mieux !
En tout cas pour le moment ça fonctionne bien mieux !
Please Log in or Create an account to join the conversation.
5 days 25 minutes ago #260
by TIPIKS
Replied by TIPIKS on topic Connexion lente voir échouée du Runtime
Fausse joie... ce n'est pas ca...
Please Log in or Create an account to join the conversation.
3 days 10 hours ago #261
by claes
Replied by claes on topic Connexion lente voir échouée du Runtime
Hi TIPIKS,
The communication between the runtime monitor and the status server is changed from SOAP to UDP, and after ar restart it can take up to a minute before the UDP port of the old server is removed and and the new port can be opened.
You can get around this by restarting from a terminal window instead. If you are running on a development node, attach the project with ’sdf’, stop with pwrp_stop.sh and start again with rt_ini.
> sdf ’your project’
> source pwrp_stop.sh
> rt_ini &
> rt_xtt ’opplace object’ &
/Claes
The communication between the runtime monitor and the status server is changed from SOAP to UDP, and after ar restart it can take up to a minute before the UDP port of the old server is removed and and the new port can be opened.
You can get around this by restarting from a terminal window instead. If you are running on a development node, attach the project with ’sdf’, stop with pwrp_stop.sh and start again with rt_ini.
> sdf ’your project’
> source pwrp_stop.sh
> rt_ini &
> rt_xtt ’opplace object’ &
/Claes
Please Log in or Create an account to join the conversation.
Time to create page: 0.612 seconds